Hej
Min installatör gav svaret att Solar Edge hade uppgivet fel värden och jag fick denna förklaring
PLT som du nämner ovan är flimmervärden mätta över en 2-timmarsperiod (“long term flicker” om man vill Googla). I provprotokoll från Solar Edge anges PLT “limit” enligt standarden EN 61000-3-3 till 0,65 och det uppmätta värdet vid provet är 0,0787, det vill säga väldigt långt under gränsvärdet enligt den europeiska standarden.
Svenska kraftnät har gett ut tekniska riktlinjer spänningsegenskaper i stamnätet. Där står “Under varje period av en vecka skall 95 % av antalet Pst- (korttidsvärde) och Plt-värden (långtidsvärde) vara mindre än eller lika med” och ett värde på 1,25 anges. Det är över gränsvärdet i standarden EN 61000-3-3 och högt över de uppmätta värdena.