  • som svar på: Lite funderingar inför anskaffandet #13313
    Bengt
    Keymaster
    • Inlägg: 387

    Lite oklart var du läst av dina värden. Solcellsanläggningen produktion läser man av via växelriktaren eller via en separat elmätare (vilket de flesta småhusägare saknar).

    I den så kallade uttagspunkten där nätägarens elmätare sitter mäts dels hur mycket el man köper (uttag från nätet), dels hur mycket överskott som matas in till nätet (inmatning till nätet).

    Om solelproduktionen är låg används all solel i huset och då blir det inget överskott som matas in till nätet.

    som svar på: Mikroproducent #13305
    Bengt
    Keymaster
    • Inlägg: 387

    Det har inte gjorts några lagändringar ännu vad jag vet. Då regeringsfrågan inte är avgjord ännu går väl saker och ting lite i stå kan man misstänka.

    som svar på: Lite funderingar inför anskaffandet #13304
    Bengt
    Keymaster
    • Inlägg: 387

    Att elhandlare har vissa villkor för köp av solel är väl i för sig inte så konstigt. Om du vill pröva din fråga kan du vända dig till Energimarknadsinspektionen.

    som svar på: Flera växelriktare #13300
    Bengt
    Keymaster
    • Inlägg: 387

    Växelriktaren är inte underdimensionerad. Det normala är att växelriktarens högsta effekt (AC) är mindre än modulernas märkeffekt (DC). Det beror på att modulerna kommer förmodligen aldrig att ge märkeffekten, se inlägget “Varför ger solcellsmoduler inte märkeffekten?” från 2012, och man får förluster i växelriktaren (2,6% för den nämnda växelriktaren). Eftersom du funderar på att sätta moduler på takets andra sida antar jag att det tilltänkta taket med 35 moduler inte är mot söder, vilket också påverkar vilken den högsta effekten kan bli.

    Om effekten skulle överskrida växelriktarens högsta möjliga effekt är det under så få timmar under ett år att det inte lönar sig att köpa en växelriktare med högre effekt.

    Om man sätter moduler i olika väderstreck måste man endera använda två olika växelriktare eller använda en växelriktare som har mer än en maxeffektföljare (MPPT) eller använda modulväxelriktare eller använda optimerare för modulerna. Det beror på att moduler i olika väderstreck får så olika ström-spänning karakteristik att om man sätter dem på samma maxeffektföljare kommer man att sänka solelproduktionen för hela installationen.

    som svar på: Lite funderingar inför anskaffandet #13297
    Bengt
    Keymaster
    • Inlägg: 387

    Om man har en begränsad yta kan man installera en högre effekt om man väljer moduler med en högre verkningsgrad och därmed få en högre solelproduktion.

    Om det är lönsamt är en annan femma. Exempelvis marknadsför Sun Power att de har lägre degradering av produktionen över tid än andra. Å andra sidan har de få studier som gjorts i Sverige visat att degraderingen är liten, betydligt mindre än garantin på högst 20% under 25 år, som är en vanlig garanti. Om det stämmer även för de standardmoduler som tillverkas idag har man inte så stor nytta av en lägre degradering.

    En annan sak att tänka på är att den högre elproduktionen för en småhusägare leder till ett högre överskott som matas in till nätet och vars värde kan minska med tiden. På sikt får vi räkna med att såld överskottsel har ett klart lägre värde än egenanvänd solel, den dag skattereduktionen för överskottsel försvinner. Om man väljer att fylla taket med solceller och har låg elanvändning sommartid kan man förmodligen nöja sig med en lägre modulverkningsgrad för att minska överskottet.

    När det gäller kvalité och garanti på moduler kan man även fundera över hur många av dagens modultillverkare som finns kvar om låt säga 10 år. Vi har sett hur fem svenska modultillverkare försvunnit under det senaste årtiondet och 2017 var bara 3% av världens modulproduktion i Europa.

    som svar på: Ta vara på värmeenergin från solceller #13269
    Bengt
    Keymaster
    • Inlägg: 387

    I denna artikel finns en översikt över studerade tekniker att kyla solceller.
    A review of solar photovoltaic systems cooling Technologies.

    Har ingen överblick över kommersiella produkter och dess kostnader, men se exempelvis CoolPV.

    som svar på: REMIT #13124
    Bengt
    Keymaster
    • Inlägg: 387

    Inget jag hört talas om. En småhusägare vill i första hand använda den solel man producerar själv. I andra hand blir det ett överskott man säljer. Ett överskott som på Nordic Pool spotmarknad är en droppe i havet om man tänker på bidraget från varje småhusägare. Man kan därmed knappast se mindre solcellsägare som en marknadsaktör.

    Det borde rimligen finnas någon slags storleksgräns, men har inte koll på det. Kanske någon läsare vet?

    som svar på: SolarEdge instabil funktion #13118
    Bengt
    Keymaster
    • Inlägg: 387

    Lite segt agerat av Solar Edge, men det var i alla fall under en tid av året då produktionen inte är så hög och en lösning är på väg. Man kan lite undra över varför nya defekta växelriktare inte hittas i kontroller hos tillverkare av växelriktare.

    som svar på: SolarEdge instabil funktion #13106
    Bengt
    Keymaster
    • Inlägg: 387

    Kollade på dina driftdata i Solar Edge monitoring platform. Normala värden vissa dagar och nollvärden andra dagar. Tyder på fel på växelriktaren.

    som svar på: SolarEdge instabil funktion #13105
    Bengt
    Keymaster
    • Inlägg: 387

    Kan du lägga in länk till din anläggning på Solar Edge monitoring portal? Svår att hitta annars.

    som svar på: SolarEdge instabil funktion #13103
    Bengt
    Keymaster
    • Inlägg: 387

    Hur såg du att produktionen var noll?
    Visade displayen på växelriktaren 0?
    Visade diagrammen i Solar Edge monitoring portal 0?
    Är spänning och ström in till växelriktaren kontrollerad? 750 V spänning och många A i ström, så man får tänka på att det är farligt höga värden om tänker mäta dem. Förmodar att leverantören mätte dem före omstarten.
    Man kan börja med att mäta spänningen när växelriktaren är avslagen. Varje optimerare ger då 1 V, så då kan man se om alla moduler är inkopplade, för att utesluta kopplingsfel. Med 72 moduler antar jag att det är två parallella strängar då man får ha max 60 moduler i en sträng med P600, enligt databladet.

    Vi hade ett fel på vår Solar Edge växelriktare från start som gjorde att vi såg på display och separat elmätare att vi hade elproduktion men i Solare Edge monitoring portal var dagsvärden ofta 0, fast vissa dagar OK. Efter byte av växelriktare fungerade allt normalt. Vi hade inte tappat någon produktion, utan det var data in till portalen som inte fungerade.

    Stalltipset är att det är fel på din växelriktare och att den behöver bytas, om det inte är något modulkopplingsfel.

    som svar på: Solcellsstöd #13100
    Bengt
    Keymaster
    • Inlägg: 387

    Skrev häromdagen att det kan bli så att nuvarande övergångsregering får lägga budget för 2019, som ska vara klar i november, om man inte får ihop en ny regering innan dess. Rimligen kommer man i sådana fall att föreslå den planerade budgeten för investeringsstöd under 2019. Men…sedan ska denna budget tas i riksdagen i december och då vet man inte hur det går.

    Om å andra sidan alliansen hinner gå fram med någon slags minoritetsregering och lägga ett budgetförslag för 2019 blir det mera osäkert hur de hanterar budgeten för investeringsstöd. Då kan det möjligen bli frågan om en bantning eftersom M, L och KD vill ta bort stödet men kan tänka sig en utfasning och C vill införa en grön skattereduktion istället. Men… även här behövs ett ja från riksdagen för budgetförslaget.

    I nuläget är det omöjligt att sia om utgången. Det blir ett spännande slut på året…

    som svar på: Fastighetsdeklaration #13061
    Bengt
    Keymaster
    • Inlägg: 387

    Ingenting för solcellsägare i nuläget. Det har varit tal om att införa en fastighetsskatt även för solcellsanläggningar men det är inget beslutat. I sådana fall blir det på större anläggningar, inte för de på småhus är mitt stalltips.

    Däremot behöver en del andra elproduktionsanläggningar betala fastighetsskatt. Skatteverket skriver under fastighetsskatt och fastighetsavgifter.

    Elproduktionsenheter
    Elproduktionsenheter får statlig fastighetsskatt med
    2,2 procent av taxeringsvärdet för vattenkraftverk (sänkning av skatten är beslutad till 1,6 procent 1 januari 2018, 1,0 procent 1 januari 2019 och 0,5 procent 1 januari 2020)
    0,2 procent av taxeringsvärdet för vissa ägare till vindkraftverk (se ställningstagandet Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk, Dnr 131 143176-15/111 för mer information)
    0,5 procent av taxeringsvärdet för övriga värmekraftverk samt tomtmark till vindkraftverk med typkod 718.

    som svar på: Antal solceller per optimerare #13057
    Bengt
    Keymaster
    • Inlägg: 387

    Så många haverier på så kort tid måste vara onormalt. Förmodar att åtminstone utbytet av de tre haverier som inte berodde på blixtnedslag täcktes av garantin?

    Den alarmfunktion du efterfrågar finns. I vår meny för Solar Edge finns ”Alerts” och där finns en ”rule” som heter ”Power optimizer shutdown”. Där kan man ställa in att antal dagar utan data som ska gå innan man får ett felmeddelande till den e-postadress man angett under ”Notification”.

    Det finns inget enkelt svar på din fråga, en bedömning får göras från fall till fall där man får bedöma de för- och nackdelar som finns med optimerare.
    I rapporten ”Utvärdering av Sveriges första MW-solcellspark” från Mälardalens högskola har jag skrivit om en utvärdering av system som stått sida vid sida med och utan optimerare.

    Optimerare kan i vissa fall ge en produktionsfördel om man har ett tak som delvis skuggas under en del av dagen eller om modulerna med tiden åldras olika så att man får en större ”mismatch” mellan modulerna. Degraderingen av modulerna i Sverige verkar dock vara liten så det kan ta många år innan man ser en eventuellt produktionsfördel på grund av ”mismatch”. Om man får en fördel och hur stor den blir vid skuggning är svårt att säga något generellt om, eftersom det finns så många olika varianter av skuggning.

    Men det finns också andra egenskaper med Solar Edge optimerare som i många fall kan vara viktigare. Man blir mera flexibel vid installationen, man kan ha:
    – Moduler med olika orientering i samma sträng. Vi har tre olika orienteringar på våra moduler: söder, väst och öst.
    – Olika moduler i samma sträng. Vi har moduler med tre olika effekter: 240 W, 260 W, 327 W.
    – Moduler med olika lutning i samma sträng.
    – Strängar med olika antal moduler.

    Dessutom får man en loggning på varje modul eller varje par av moduler (om man har en optimerare på två moduler). Det blir då enkelt för vem som helst att se om det är något fel på någon modul. Detta är en av de största fördelarna med optimerare som jag ser det. I ett forskningsprojekt på MDH fick vi fel på en modul, där en by-passdiod hade gått sönder och 1/3 av modulens produktion försvann. Om den modulen suttit i en sträng med låt säga 20 moduler utan optimerare hade vi förmodligen inte märkt det då förändringen i strängens spänning skulle bli så liten (1,7%).

    Stänger man av växelriktaren ger varje modul bara 1 V spänning, om man har en optimerare per modul. Det blir då mycket enkelt vid installation att mäta om alla moduler är korrekt inkopplade. Har man exempelvis 20 moduler i serie ska spänningen vara 20 V om växelriktaren är avslagen. Dessutom brukar den låga spänningen framhållas som en fördel när det gäller elsäkerhet vid brand.

    Nackdelarna är en högre investeringskostnad och flera komponenter i anläggningen, som ökar sannolikheten för fel vilket du fått erfara. Våra optimerare har en verkningsgrad på 98,8%. Man tappar alltså 1,2% av effekten i optimerarna. Om man inte har någon skuggning och ingen ”mismatch” mellan modulerna minskar(!) alltså solelproduktionen om man har optimerare.

    Hos oss har jag märkt att växelriktaren startar senare än när vi tidigare hade en SMA växelriktare och moduler utan optimerare. Hur mycket produktion vi tappar på grund av denna effekt har jag inte utvärderat. Denna effekt varierar sannolikt beroende på hur många moduler man har i strängen. Solar Edge rekommenderar minst 16 moduler i strängen vid 3-fasanslutning för de optimerare (P300) vi har. Vi har 19 moduler i en sträng med skuggning morgon och kväll. Vintertid betyder det att nästan alla moduler måste vara snöfria hos oss för att växelriktaren ska starta, även om det är full sol på de snöfria modulerna.

    som svar på: Ekonomi #13050
    Bengt
    Keymaster
    • Inlägg: 387

    Hänger inte helt med på hur du räknat värdet av den egenanvända elen, dvs de 25-30% av din solelproduktion som ersätter köpt el. Värdet av den här högre än bara elöverföringen, se exempel i inlägget “Värde av egenanvänd och såld solel – uppdatering 20170915“.

    Betalar du någon månadsavgift till Tibber? Hur stor är den i sådana fall?

    I juli ifjol skrev jag denna kommentar:
    “Man kan fråga sig hur elbolaget Tibber får någon ekonomi i detta. Om man är ansluten till Tibber och köper el av dem betalar man en månadsavgift på 39 kr/månad och det är väl det som ger Tibber deras inkomst. Genom att erbjuda 1 kr/kWh vill väl Tibber locka nya kunder till sitt nya elbolag. Inget fel i det, man kan dock undra hur länge de kommer att betala 1 kr/kWh för överskottselen.”

Visar 15 inlägg - 151 till 165 (av 361 totalt)