16A säkring * 230 V * 3 faser = 11,04 kW = max vad säkringen klarar.
(30+26) paneler * 320 W = 17,92 kW, men den toppeffekten kommer du inte att uppnå, eftersom man får förluster i växelriktare och kablar samt att toppeffekterna för de olika taken blir på lite olika tider.
Då taklutningen saknas går det inte att räkna ut vad toppeffekten blir. Vid 27 graders taklutning blir toppeffekten mellan 14 kW och 15 kW vid uppskattning med PVGIS. Det skulle därmed behövas en egenanvändning på 3-4 kW när toppeffekten nås för att undvika att överskottet överstiger de 11 kW säkringen klarar. Gissar att elanvändningen inte är så hög mitt på dagen sommartiden och då klarar inte 16 A säkring detta.
En billigare lösning än att öka säkringsabonnemanget, som leder till höjda årliga kostnader, är att välja växelriktare där man kan begränsa hur mycket el som matas in till nätet. Vet inte om den funktionen finns i Fronius växelriktare.