Hem › Forum solceller › Tekniker › SolarEdge instabil funktion
Etiketter: SolarEdge driftstörning optimerare
- Detta ämne har 7 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast för 5 år, 12 månader sedan av Tord Dahlen.
-
FörfattareInlägg
-
2018-10-24 kl. 09:16 #13101
Vi har en nyligen installerad solcellsanläggning omfattande 72 paneler av fabrikat Solarwatt Vision 60P.
Växelriktaren är SolarEdge SE17K + P600. Vi har 36 optimerare.
Anläggningen är offentlig via SolarEdge Dashboard.Problemet är att växelriktarens funktion inte är stabil. Sedan starten den 28 september har 8 dagar varit helt utan produktion. Leverantören startade om systemet men redan nästa dag var produktionen noll. Inga felkoder på displayen.
Vad är andras erfarenhet av SolarEdge? Vad kan vara orsaken till bristerna.
Vi har genast kontaktat installatören som i sin tur kontaktat SolarEdge men har ännu inte fått något svar.Hälsningar
Tord Dahlen
Eskilstuna- Detta ämne redigerades för 6 år, 1 månad sedan av Tord Dahlen.
2018-10-24 kl. 23:04 #13103Hur såg du att produktionen var noll?
Visade displayen på växelriktaren 0?
Visade diagrammen i Solar Edge monitoring portal 0?
Är spänning och ström in till växelriktaren kontrollerad? 750 V spänning och många A i ström, så man får tänka på att det är farligt höga värden om tänker mäta dem. Förmodar att leverantören mätte dem före omstarten.
Man kan börja med att mäta spänningen när växelriktaren är avslagen. Varje optimerare ger då 1 V, så då kan man se om alla moduler är inkopplade, för att utesluta kopplingsfel. Med 72 moduler antar jag att det är två parallella strängar då man får ha max 60 moduler i en sträng med P600, enligt databladet.Vi hade ett fel på vår Solar Edge växelriktare från start som gjorde att vi såg på display och separat elmätare att vi hade elproduktion men i Solare Edge monitoring portal var dagsvärden ofta 0, fast vissa dagar OK. Efter byte av växelriktare fungerade allt normalt. Vi hade inte tappat någon produktion, utan det var data in till portalen som inte fungerade.
Stalltipset är att det är fel på din växelriktare och att den behöver bytas, om det inte är något modulkopplingsfel.
2018-10-25 kl. 10:18 #13104Tack för dina tips! Här är mitt svar på dina frågor:
Först upptäckte jag via separat elmätare, Eliq, att vi köpte el trots att solen sken. Displayen på växelriktaren visade också noll. Första dagarna anläggningen var inkopplad kunde jag se att köpt el var noll men nästa dag köpte vi åter el.
När internetanslutningen var gjord kunde jag se vilka dagar vi haft produktion och vilka som gav 0 W.
Vi gjort anläggningen Public Site kan du själv se vår produktion.Hälsningar
Tord2018-10-25 kl. 17:27 #13105Kan du lägga in länk till din anläggning på Solar Edge monitoring portal? Svår att hitta annars.
2018-10-25 kl. 23:26 #13106Kollade på dina driftdata i Solar Edge monitoring platform. Normala värden vissa dagar och nollvärden andra dagar. Tyder på fel på växelriktaren.
2018-11-06 kl. 11:12 #13117Efter fem veckor av omstarter och olika försök har SolarEdge äntligen beslutat att byta ut växelriktaren. Vi väntar ännu på åtgärden.
2018-11-08 kl. 00:07 #13118Lite segt agerat av Solar Edge, men det var i alla fall under en tid av året då produktionen inte är så hög och en lösning är på väg. Man kan lite undra över varför nya defekta växelriktare inte hittas i kontroller hos tillverkare av växelriktare.
2018-11-28 kl. 15:25 #13263Igår, den 25 november 2018, fick vi äntligen vår från SolarEdge SE17K utbytt mot en helt ny uppdaterad variant. Anläggningen installerades 18 sept i år men problemen började redan efter en vecka.
Vi hoppas nu att den nya växelriktaren skall fungera bra. Vi kommer att följa anläggningen via appen SolarEdge Monitoring.
Garantin omfattar lyckligtvis ersättning för produktionsbortfall. -
FörfattareInlägg
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.