100 A * 230 V * 3 faser = 69 000 W = 69 kW (AC) är vad säkringen tål.
Den installerade moduleffekten (DC) = modulernas märkeffekt brukar vara större än växelriktarens högsta effekt (AC), eftersom modulerna vanligen aldrig ger märkeffekten och då man får förluster i växelriktare och kablar. Om man dessutom har ett montage i öst-väst kan man installera mera än i sydligt montage eftersom toppeffekten blir lägre om man har modulerna i öst-väst.
Har man dessutom alltid en egenanvändning och har en växelriktare där man kan ställa in hur mycket den som mest kan mata in till nätet skulle den installerade moduleffekten kunna ökas ytterligare. Är dock osäker på vad nätägarna tycker om en sådan lösning, som skulle kunna leda till att man installerar mycket mer än 69 kW vid 100 A säkringsabonnemang.
Vad är bakgrunden till din fråga?