Det är två strängar och vi ska ansluta en sträng per MPPT. Strängarna kopplas först till en kopplingsbox PV DC 3INx2 2SW 2MPPT 2SPD CG 1000V.https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.dolocaleId=sv&ObjectID=7504811012
Fördelat enligt nedan (en extra panel tillkom)
1. 19×39,6=752,4V
2. 17×39,6=673,2VHittat en dimensioneringsprogram till Fronius https://fronius.solarconfigurator.de/solar.configurator/Quick
- Detta svar redigerades för 5 år, 9 månader sedan av EDDIE. Anledning: Länkan
Hej,
Nu till helgen skall vi lägga våra 35st solpaneler. Vi hade tänkte fördela i två sträng seriekoppla 17st + 18st till växelriktare Fronius SYMO 10.0-3-M växelriktare 10,0 kW.
Mitt bekymmer är att panelerna ligger i tre rader; översta raden 13st, mitten raden 6+(takfönster)3+(takfönster)+ 1, nedersta raden 12st.
Om jag räknar rätt så blir V väldigt hög 32,4*17 +32,4*18= 1134V
Modulernas data;
Max power 300W
Voc 39,6V
Isc 9,70A
Max Vmp 32,4V
Max Imp 9,26A
E=1000W/m2Max System Voltage 1000V
Max Series Fuse Rating 15 ATacksam för feedback.
Hej igen,
De 35st är mot söder, resterande 5st blir det nordväst, moduler är på olika väderstreck, räcker det att man sätter optimerare de de 5st moduler?
Skulle stå 10,850w
Hej,
Behöver er hjälp!
Vi skall installera 35st solpaneler med max 310w/panel på ena sidan av taket, har fått en växelriktare Fronius SYMO 10.0-3-M växelriktare 10,0 kW
Om jag räknar rätt så är denna underdimensionerat, 310×35=11,850w.!!?
Jag har ytterligare 5st solpaneler som jag tänkte lägga på andra sidan, totalt blir alltså 40st, hur skulle vi kunna koppla dessa till växelriktare och går det eller måste vi byta till större växelriktare.?
Tacksam för svar! -